烟雾报警器明设可以用阻燃塑料管吗?
烟雾报警器明设可以用阻燃塑料管吗?
烟雾报警器明设可以用阻燃塑料管吗?
发布于
2009-12-14 19:09:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
whsjw89
楼上的正解。而且明敷时金属管上防火涂料的厚度要满足相应耐火级别的耐火时间。
2010-03-03 10:21:03
来自 PC
评论
举报
xcl.3344520
烟雾报警器明设可以用阻燃塑料管?
暗敷设可以,明附设需要金属管刷防火涂料。
火灾自动报警系统设计规范
10.2.2 消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。