规范:
高规7.1.9、10.2.4、抗震6.1.10条规定了剪力墙底部加强区的范围。一般剪力墙结构底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/8和底部二层高度的二者的较大值,剪力墙超过150m时,加强区的范围可取总高度的1/10。带转换层的高层建筑结构,剪力墙结构底部加强部位可取框支层加上其上2层的高度和墙肢总高度1/8二者的较大值。抗震规范规定加强部位高度上限,不大于15m。
实现:
1.现行程序按高规取加强部位高度,偏安全。
2.程序可人工指定加强区部位的起算层号.
3.在加强区部位,程序作了很多必要的抗震加强措施
4.地下室地动认为是加强区,可人工干预
5.有地下室时程序自动扣除地下室高度来计算加强部位
操作:
设定人工指定剪力墙加强部位的起算层号
结果说明:
tat 在tat-m.out文件中
------------------------
| 剪力墙加强区信息 |
------------------------
剪力墙加强区 起算层号: 1 终止层号: 5