土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ PKPM系列新规范应用指南--重力二阶效应及结构稳定

PKPM系列新规范应用指南--重力二阶效应及结构稳定

发布于:2009-12-14 14:48:14 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
规范:
高规第5.4.1-5.4.2条规定了高层建筑结构要考虑重力二阶效应的 情况。高规5.4.4规定了高层建筑稳定性的条件。
实现:
1.软件具有考虑重力二阶效应的开关;既适合刚性楼板也适合弹性楼板。
2.考虑重力二阶效应不改变柱的计算长度系数。
3.程序按高规5.4.1计算剪力墙结构、框架剪力墙结构、筒体结构的两个主轴方向的等效侧向刚度EJD和刚重比EJD/GH**2,以及框架结构的层等效侧向刚度D和刚重比Dh/G,并判断是否考虑重力二阶效应和符合稳定性要求。
4.剪力墙结构、框架剪力墙结构、筒体结构的两个主轴方向的刚重比EJD/GH**2介于1.4与2.7之间,或框架结构的和刚重比Dh/G介于10与20之间,则必须考虑重力二阶效应。
5.剪力墙结构、框架剪力墙结构、筒体结构的两个主轴方向的刚重比EJD/GH**2小于1.4,或框架结构的和刚重比Dh/G小于10,则结构整体失稳。应调整并增大结构的侧向刚度。
操作:
在“考虑重力二阶效应”的地方打对勾
结果说明:
1.考虑重力二阶效应且不失稳,周期将增大,但相应结构内力和位移的增量会控制在20%以内。
2.刚重比在下述文件查看:
SATWE WMASS.OUT
============================================================================
抗倾覆验算结果
============================================================================
抗倾覆弯矩Mr 倾覆弯矩Mov 比值Mr/Mov 零应力区(%)
X风荷载 995203.1 2692.9 369.57 0.00
Y风荷载 474657.9 5575.5 85.13 0.00
X 地 震 995203.1 20272.9 49.09 0.00
Y 地 震 474657.9 19792.0 23.98 0.00

============================================================================
结构整体稳定验算结果
============================================================================
层号 X向刚度 Y向刚度 层高 上部重量 X刚重比 Y刚重比
1 0.133E+08 0.141E+08 1.65 35042. 624.30 663.46
2 0.374E+06 0.397E+06 4.20 30249. 51.99 55.16
3 0.290E+06 0.266E+06 4.50 15713. 82.99 76.14
4 0.695E+05 0.678E+05 3.50 1085. 224.17 218.61

该结构刚重比Di*Hi/Gi大于10,能够通过高规(5.4.4)的整体稳定验算
该结构刚重比Di*Hi/Gi大于20,可以不考虑重力二阶效应

TAT ----------------------------
| 框架结构整体稳定验算 |
----------------------------
Nfr= 4 Ntw= 1 GDx= 0.5668E+05 >20* 0.3097E+03 该层X向满足整体稳定要求,不需要考虑P-Δ效应
Nfr= 4 Ntw= 1 GDy= 0.5436E+05 >20* 0.3097E+03 该层Y向满足整体稳定要求,不需要考虑P-Δ效应
Nfr= 3 Ntw= 1 GDx= 0.2493E+06 >20* 0.3492E+04 该层X向满足整体稳定要求,不需要考虑P-Δ效应
Nfr= 3 Ntw= 1 GDy= 0.2185E+06 >20* 0.3492E+04 该层Y向满足整体稳定要求,不需要考虑P-Δ效应
Nfr= 2 Ntw= 1 GDx= 0.2778E+06 >20* 0.7200E+04 该层X向满足整体稳定要求,不需要考虑P-Δ效应
Nfr= 2 Ntw= 1 GDy= 0.2754E+06 >20* 0.7200E+04 该层Y向满足整体稳定要求,不需要考虑P-Δ效应

--------------------------------
| 带剪力墙结构整体稳定验算 |
--------------------------------
EJdx= 0.1838E+11 >2.7* 0.3650E+09 结构X向满足整体稳定要求,不需要考虑P-Δ效应
EJdy= 0.1794E+11 >2.7* 0.3650E+09 结构Y向满足整体稳定要求,不需要考虑P-Δ效应

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • wangqian1990
    wangqian1990 沙发
    两个之间什么关系啊
    2015-07-03 11:58:03

    回复 举报
    赞同0
  • ctxxxci
    ctxxxci 板凳
    学习了...........谢谢楼主
    2015-07-02 21:36:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PKPM系列新规范应用指南——地下室

规范:高规4.4.7规定高层建筑宜设地下室。高层建筑结构计算中,当地下室的顶板作为上部结构嵌固端时,高规5.3.7规定地下室结构楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍,抗震规范第6.1.14条说明还强调了地下室层数不宜小于2层,应能将上部结构的地震剪力传递给全部地下室结构。高规4.8.5还规定了地下室结构的抗震等级。实现:1.判断地下室顶板能否作为上部结构嵌固端,可以通过查看刚度刚度比的结果计算做出。

回帖成功

经验值 +10