发布于:2009-12-14 14:47:14
来自:建筑结构/武汉老庄结构院
[复制转发]
《高规》4.4.3、5.1.14规定,A级高度高层建筑的楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不宜小于其上一层受剪承载力的80%,不应小于其上一层的受剪承载力的65%;B级高度高层建筑楼层层间抗侧力构件的受剪力不应小于上一层的75%。
抗震设计的高层建筑,结构楼层层间抗侧力结构的承载力小于其上一层的80%,其薄弱层对应于地震作用标准值的地震剪应力系数乘以1.15的增大系数。
实现:
1.程序无自动进行楼层层间受剪承载力不满足的判断
2.用户在确定某层的抗侧力结构受剪承载力小于其上一层的80%时,应将该层手工设置为薄弱层。
操作:
“指定薄弱层”
结果说明:
1.SATWE WMASS.OUT
**********************************************************************
* 楼层抗剪承载力、及承载力比值 *
**********************************************************************
Ratio_Bu: 表示本层与上一层的承载力之比
----------------------------------------------------------------------
层号 塔号 X向承载力 Y向承载力 Ratio_Bu:X,Y
----------------------------------------------------------------------
4 1 0.6596E+03 0.5091E+03 1.00 1.00
3 1 0.3640E+04 0.3894E+04 5.52 7.65
2 1 0.5116E+04 0.5209E+04 1.41 1.34
1 1 0.1194E+05 0.1280E+05 2.33 2.46
1.TAT TAT-M.OUT
**********************************************************************
* 第五部分 楼层抗剪承载力、及承载力比值 *
4 1 0.6116E+03 0.4280E+03 1.00 1.00
3 1 0.3545E+04 0.3800E+04 5.80 8.88
2 1 0.5126E+04 0.5312E+04 1.45 1.40
1 1 0.1209E+05 0.1305E+05 2.36 2.46
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报