土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ PKPM结构振型数的确定

PKPM结构振型数的确定

发布于:2009-12-14 14:41:14 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
采用振型分解反应谱法进行结构地震反应分析时应确定合理的振型数。要确保不丧失高振型的影响,程序要输入较多的计算振型数;但是输入的振型数过多超过了结构的自由度数,就会引起计算结果的不可靠.
如何确定合适的振型数?
1.《抗规》5.2.2 不进行扭转联合计算的结构,水平地震作用标准值的效应,可取前2-3个振型,当基本自振周期大于1.5S或房屋高宽比大于5时,振兴个数应适当增加。
《高规》5.1.13-2 抗震计算应考虑扭转联合,振兴数不应小于15,对于多塔结构,不应小于塔数的9倍,且计算振型数应使振型参与质量不小于总质量的90%。
上述规范给出的是计算振型数的下限!
2.结构自由度的确定
振型分析提供了两种结构计算方法:侧刚模型和总刚模型
侧刚模型假定楼板为刚性楼板,对于无塔结构每层为一刚性楼板,有塔的结构一塔一层为一刚性楼板,每块刚性楼板有3个自由度,两个平动,一个转动。侧向刚度就是建立在这些结构自由度上的。例某n层无塔结构,侧刚模型结构的自由度为3*n。有塔的结构如某30层3塔结构,第一塔1-30,第二塔6-25,第三塔3-28,则独立的刚性楼板数m=30+(25-6+1)+(28-3+1)=76,则结构自由度为3*76=228
总刚模型是一种真实的模型,不再有刚性楼板的假定。每个独立于刚性楼板的节点有两个水平方向的自由度。对某n层无刚性楼板的结构,每层节点数为m个,所以结构的自由度为2*n*m。 对于n层有刚性楼板的结构每层独立的节点为m个,有k个刚性楼板,则结构自由度为n*(2*m+3*k)。
上述结构的自由度为振型数的上限!
3.选取足够的振型数,对于一个大型结构计算所有的振型数,所花费的计算机资源相当大!故没有必要就算所有的振型数,因为最后的那些高振型对结构的地震作用贡献很小。所以足够就可以了。规范规定足够的振型数要保证有效质量系数超过90%,否则振型数不够!振型数不够也是造成剪重比不满足要求的一个原因。
4.总结
先按规范初选振型数,计算,查看质量有效系数是否大于90%,不大于增加振型数重新计算,直至满足,但振型数不能大于结构的自由度总数。
结果分别在wzq.out(sat)和tat-4.out中查看!希望批评指正补充!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • jjj-ggg-888
    jjj-ggg-888 沙发
    谢谢楼主的指教啊
    2017-09-05 16:03:05

    回复 举报
    赞同0
  • co1441762605780
    新手看了表示完全看不懂
    2015-12-14 10:59:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PKPM砖混结构抗震及其他计算全攻略

程序适用于12层以下任意平面布置的砌体结构及底框-抗震墙砌体结构的计算。底框-抗震墙砌体结构层数为1或2。一、砌体结构抗震验算 (1)砌体结构抗震验算的计算过程 用底部剪力法计算各层地震力——按楼面刚度和墙体侧向刚度分配地震剪力到每个墙段——导算楼面荷载和墙体自重计算墙体压应力——按墙体截面的抗震受剪承载力计算公式验算个墙段的受剪承载力。 (2)砌体结构抗震验算的计算内容 验算每一大片墙体的抗震受剪承载力,计算对象包括门窗洞口在内的大片墙体,求出每一片墙体在抗震受剪时考虑压力影响的沿阶梯形截面坡坏的抗震抗剪强度。计算结果是抗力与效应的比值。

回帖成功

经验值 +10