土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器低压进线开关脱扣

变压器低压进线开关脱扣

发布于:2009-12-14 14:34:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我单位有两台1600KVA干式变压器,在每次停电后,送电恢复时都出现脱扣现象,过一会又能手动合闸!请大家帮忙分析一下!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • y502x
    y502x 沙发
    速断保护的定值调大一些试试,好像是速断没有躲开激磁涌流,这种涌流与合闸时的初相角有关系.每次都这样?是不是跳多了,你的错角觉?
    2010-03-13 16:07:13

    回复 举报
    赞同0
  • yutaolion
    yutaolion 板凳
    非常非常非常感谢楼主的无私奉献,楼主你辛苦了!
    2010-02-22 10:26:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 402 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

零序电流互感器的变比如何计算

各位大侠! 谁知道零序电流互感器的变比在实际应用中如何计算的啊,变压器中性点的一次电流和2次电流如何计算得出的,请详细解答,谢谢!