再给你看看电厂主变的水喷雾灭火系统。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
tingj101
沙发
是否是变频泵是和发生水锤的确没有关系。但用变频泵启动缓和,对管道的冲击要小一点。总要好一点吧。
2005-09-22 14:22:22
赞同0
-
zhaocaijinbao1978
板凳
运行压力8公斤,水泵启动阻力过大造成暴管,建议
2005-09-21 11:53:21
赞同0
加载更多楼上说:接头的楔型角度超过最大规定5度
还有:3、管系统的固定方式、是造成水锤压力破坏的基本因素。
楔型角度是什么概念呢??管道的固定方式和水锤破坏有关系吗?
我没做过喷泉系统。所以想明白是怎么回事??
回复 举报
1、水泵采用变频
2、在水泵出水处增加一条回流到泵前的回流管,采用电动阀,水泵启动时常开控制,然后在慢慢关闭即可避免启动时的水锤
回复 举报