土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ PVC管爆破如何处理

PVC管爆破如何处理

发布于:2005-07-13 14:58:13 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
各位大哥大姐,我前不久做了一个喷泉,管道为PVC材料是DN150的主管,压力为1.0MP,电泵是QS140-15-9.2的水泵。最多一台泵供10个喷头:喷头为DN40的玉柱直喷头,喷高6米,DN150主管两端用管帽堵住,但完工后一个月后经常管帽被水冲烂,DN150*DN40的三通接口被冲掉三通有时也被冲烂,我也试验过工作压力最大也就在0.8MP,请各位大哥大姐此种情况产年的原因是什么?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • tingj101
    tingj101 沙发
    是否是变频泵是和发生水锤的确没有关系。但用变频泵启动缓和,对管道的冲击要小一点。总要好一点吧。
    楼上说:接头的楔型角度超过最大规定5度
    还有:3、管系统的固定方式、是造成水锤压力破坏的基本因素。
    楔型角度是什么概念呢??管道的固定方式和水锤破坏有关系吗?
    我没做过喷泉系统。所以想明白是怎么回事??
    2005-09-22 14:22:22

    回复 举报
    赞同0
  • zhaocaijinbao1978
    运行压力8公斤,水泵启动阻力过大造成暴管,建议
    1、水泵采用变频
    2、在水泵出水处增加一条回流到泵前的回流管,采用电动阀,水泵启动时常开控制,然后在慢慢关闭即可避免启动时的水锤
    2005-09-21 11:53:21

    回复 举报