土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 换热器的问题原因

换热器的问题原因

发布于:2009-12-14 12:52:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我单位的换热器分为高低区两组,两个换热器串联于一次外网中,一次外网先串高区换热器,后连低区换热器,现在的问题是高低区一次侧从上至下温度逐渐降低,最下侧则没有温度,一次进水温度为62度,出水温度为26度,可是二次供水水温度为30度,我的问题是交换的热量哪里去了?是什麽原因导致换热器一次侧温度不一致?如何改进?:)

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • tracifer
    tracifer 沙发
    换热器不是串联,是并联
    流量小,所以温差大。。。
    2010-01-29 11:55:29

    回复 举报
    赞同0
  • xql5652643
    xql5652643 板凳
    不明白楼主说得是啥
    2010-01-21 16:26:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

流量增大是压力下降的原因

水泵的流量和扬程是反比的,系统失水量大,为补充失水量,造成出口压力降低。

回帖成功

经验值 +10