土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 热水供热锅炉房建在高处影响大么?

热水供热锅炉房建在高处影响大么?

发布于:2009-12-14 11:07:14 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
一小区,以2万平米计,地势高差分两台,高台比低台高12米,区内建筑均为4层办公或宿舍,请教,热水采暖用锅炉房的位置,设在低台处肯定好?如果设在高处呢?对于热水锅炉来说,影响我认为应该不大,
现在有两种意见:
1.因为场地是从低处进入,所以把这个煤锅炉房放在后面好
2.放在地处,循环好
请教,如何选择呢?说说原因吧?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangyunfan007
    感觉不对呀。系统暖气片承压没有变化?
    2010-09-08 16:17:08

    回复 举报
    赞同0
  • tsj_sjk
    tsj_sjk 板凳
    因锅炉放在12m高处,补水泵也在12m,故满足建筑物内部供热系统不倒空的补水泵扬程3m即可.但要保证锅炉水不汽化,在锅炉出口要有0.18Mpa(~18m)的水压.故补水泵的扬程在低处时为(12+3m=15m).在高处时为18m.相差不多.但建筑物内部供热系统底部暖气片的承压为12+18=30m.比低处建锅炉房大了30-15m=15m.