土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教荣昌老师

请教荣昌老师

发布于:2009-12-14 08:31:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
荣昌老师你好,我公司有台3匹风冷却冷水机,现在改为用3匹冷却水泡冷却,但试机后觉的高压压力有点低是什么原因,改后会对制冷效果有影响吗?节流器要改它吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • thekoe
    thekoe 沙发
    长期低压运行,如果2器配置不合理,会出现轻微的回液现象,导致制冷剂冲刷回气口,油润滑下降。油~压缩机饮用水~水不够····呵呵。初期运行没问题,长时间运行就会导致内部磨损,寿命嘛,如果是奸商,考虑初期成本的话,放心大胆去用吧。有点怕的话就多个气分,只要不保护动作,压缩机不会那么脆弱的

    [ 本帖最后由 thekoe 于 2009-12-21 10:25 编辑 ]
    2009-12-21 10:22:21

    回复 举报
    赞同0
  • zdbbaby
    zdbbaby 板凳


    R22雪种?低压2Bar,蒸发温度在-15度左右,蒸发器结冰厉不厉害,否则不用管它了,没什么大的影响.你又不是在室外,现在室温比较低,没所谓了,如果是夏天,压力就上来了
    2009-12-18 12:43:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多