这样做能满足电气接地要求吗?

发布于:2005-07-13 09:55:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位专家一个问题,我有一个实验室,动力是三项电经升压变压器升压到100kv的直流电,然后利用放电进行实验,为了防止意外短路、静电放电和试验完毕后放掉电容器内的余电,要在室外做地网接地,请问接地电阻多大为好?我们现在做了这个地网接地,现在地阻达到1欧姆,请问是否达到安全要求?如果达不到安全要求,地阻该多大为好?请大家赐教。



  我们实验室的地网是独立设置的,采用6根长2.5米,直径60mm的热镀锌钢管埋入地下3.3米深,顶端用40x4mm的热镀锌扁钢焊接,并且全部在用长效降阻剂包裹。就是不知道这个地网够不够,还请各位专家赐教! 不胜感激!


全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • caibingchen
    caibingchen 沙发
    铺食盐的方法是在犯法!

    达不到阻值只能增加地极、用长效降阻剂或与设计协商降低标准。

    另外,释放余电为什么不像无功补偿系统采用如电灯等负荷放电呢?
    2005-07-16 23:28:16

    回复 举报
    赞同0
  • zhengcuilian1978
    只要接地电阻达到4欧姆以下就可以满足要求了。
    2005-07-15 09:42:15

    回复 举报
    赞同0