:( 9层高的住宅电梯前室及楼梯间是否设应急照明???

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • rendonglin
    rendonglin 沙发
    住宅建筑规范 GB50368-2005 9.7.3条:10层及以上住宅建筑的楼梯间、电梯间及其前室应设置应急照明。可以不做,当然做了也没事
    2009-12-16 10:50:16

    回复 举报
    赞同0
  • hjklmn000
    hjklmn000 板凳
    真是太感谢啦 三人行 比有我师 :kiss:
    2009-12-15 23:51:15

    回复 举报