最近做我们老师的一个项目 就是电网短路电流计算软件的研制。

针对企业负荷及其运行特点,研发适合于普通电气工程师应用的企业内部电能系统短路电流计算软件,达到:
①体现化工企业内部电网结构、负荷组成及运行特点;
②算法先进、准确,适用于各种类型故障情况;
③便于扩展,能够方便的反应电能系统各部分变化;
④图形方式,直观反映电能系统各部分情况及操作,便于普通电气工程师应用

不过没有一点头绪,有没有高手 或者做过类似的短路计算软件的 给指点一下啊

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lwsh1101212
    lwsh1101212 沙发
    "这边企业里的 电厂主接线图很复杂 有2个110Kv变电站 而且还有15个6kv的变电所 同时还有一个3#机组正在上"。

    兄弟,要学会简化电力系统。

    首先,从发电开始:发电机的参数设置、上网变压器参数设置;
    第二,高压电网容量的设置(这里的电网既是发电机输出联接的电网,同时也是故障点的供电电源电网);
    第三,高压输电线路参数设置:至少分架空线和电缆两种形式;
    第四,总降压变电站参数设置,主变压器的参数最好分两绕组和三绕组;
    第五,中压馈电线路参数设置,分架空线和电缆。如果有中压大电机,还要设置其参数;
    第六,配电变压器参数设置;
    第七,配电线路参数设置(含开关、刀闸、接触器等)。
    针对以上每一点都要做短路计算。
    2009-12-15 17:48:15

    回复 举报
    赞同0
  • ongoing
    ongoing 板凳
    呵呵呵 这是我们老师的项目 同时也是我的研究生毕业大论文 的课题!
    我们老师也不是很懂 但是现在就让我自己整 时间大约1年左右 现在没有一点眉目!

    这边企业里的 电厂主接线图很复杂 有2个110Kv变电站 而且还有15个6kv的变电所 同时还有一个3#机组正在上,感觉很难!
    仅仅电厂接线图就花了很长时间才看明白!



    呵呵 只要在网上收集点想法 !

    [ 本帖最后由 ongoing 于 2009-12-14 17:38 编辑 ]
    2009-12-14 17:31:14