土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 真空断路器电气合闸多次才能合上是为什么?
XGN2的高压柜用的是VS1的真空断路器 机械合闸没有任何问题,用电气合闸的时候总是要合上至少5次才能合得上去,这是为什么?
我把连接在微机保护上的开入和开出点短接后也可以正常合闸,看起来像是微机保护的问题,但是把微机保护内部的芯片和另一台
正常的芯片互换后,问题任然存在,而且另一台仍然是好的。请各位大侠指教!

全部回答(26 )

  • lfxue
    路过,学习了。:handshake
    2010-09-16 14:16:16 来自 PC 评论 举报
  • jy0255705
    检查你做试验用的试验车,给出来的直流电源中含交流分量的电压是多少伏,你的问题我遇到过,询问微机综保厂家后,交流分量电压高,综保内部有些继电器不动作的。
    2010-09-16 11:44:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 385 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10