土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个电气方面绝难的疑问求助各位高手

一个电气方面绝难的疑问求助各位高手

发布于:2009-12-13 17:18:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们厂安装了一台三相电动机节电器,安装前后的电流减少了20%,电压没有什么变化,功率因素由原来的0.70提高到0.9左右,有功不变,负载也稳定,开机时间固定,可是为什么在电表上面没有显示出节电效果了?求各位高手解疑。注:,变压器是80KVA,电表有3个有功,一个无功,安装节电器前后每天耗电有功表没有多大变化,无功就减少了80%,这样算有节电效果吗?

[ 本帖最后由 zsdqb 于 2009-12-13 17:30 编辑 ]

全部回复(115 )

只看楼主 我来说两句
  • 无人喝彩
    无人喝彩 沙发
    无功不等于无用,无功提高了,电流自然降低了,无论是有功表还是电流表,都会减少的,因为P=UI,所以表肯定会减小,至于你说没变化,可能是80KVA ,加之表量程太大,显示不明显而已
    2010-09-14 23:08:14

    回复 举报
    赞同0
  • luzhengang1981
    有功好像不能降低吧 无功能减少 要是有功能减少 根据能量守恒 是不可能的
    2010-09-14 22:03:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于GIS开关联锁问题

GIS开关之间是否需要设立硬线联锁和软件联锁?

回帖成功

经验值 +10