发布于:2009-12-13 17:18:13
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我们厂安装了一台三相电动机节电器,安装前后的电流减少了20%,电压没有什么变化,功率因素由原来的0.70提高到0.9左右,有功不变,负载也稳定,开机时间固定,可是为什么在电表上面没有显示出节电效果了?求各位高手解疑。注:,变压器是80KVA,电表有3个有功,一个无功,安装节电器前后每天耗电有功表没有多大变化,无功就减少了80%,这样算有节电效果吗?
[
本帖最后由 zsdqb 于 2009-12-13 17:30 编辑 ]
全部回复(115 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报