关于大口径喷头的使用在一些工程设计中经常遇到开间为3800~4000不等的商铺,办公等情况,按中1危险级设计,如采用K=80的标准喷头,喷头距墙不大于1800,咫尺之间要布置两排喷头,间距又不得小于2400,甚不合理,如采用K=115的喷头,按喷水强度要求,喷头与墙及喷头之间距离都可加大,布置一排喷头即可,但是按作用面积采用逐点计算法,系统流量又会大出很多,如何选择,欢迎大家一起加入探讨.
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
johnson5595744
沙发
在80m 之间徘徊,分区比较好。另外,最好不用上置式增压设备,只要把水箱提高就可以满足最不利点所要求的7m 水压了,压力大的楼层用减压稳压消火栓。
2005-07-13 17:15:13
赞同0
-
wpeipei
板凳
昏,楼上的朋友们胆子忒大鸟。。
2005-07-13 12:09:13