土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消火栓系统分区的问题向高手请教

关于消火栓系统分区的问题向高手请教

发布于:2005-07-12 23:33:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我作一综合楼的消防,消防水箱的设置高度不能满足最不利消火栓所需的水压要求,按规范设上置式增压设备,此建筑高度为70米,那么此消火栓系统需要分区吗?若按70米算。则不用分区;若加上增压设备则需分区?到底是按什么呢?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • johnson5595744
    在80m 之间徘徊,分区比较好。另外,最好不用上置式增压设备,只要把水箱提高就可以满足最不利点所要求的7m 水压了,压力大的楼层用减压稳压消火栓。
    2005-07-13 17:15:13

    回复 举报
    赞同0
  • wpeipei
    wpeipei 板凳
    昏,楼上的朋友们胆子忒大鸟。。
    2005-07-13 12:09:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于大口径喷头的使用

在一些工程设计中经常遇到开间为3800~4000不等的商铺,办公等情况,按中1危险级设计,如采用K=80的标准喷头,喷头距墙不大于1800,咫尺之间要布置两排喷头,间距又不得小于2400,甚不合理,如采用K=115的喷头,按喷水强度要求,喷头与墙及喷头之间距离都可加大,布置一排喷头即可,但是按作用面积采用逐点计算法,系统流量又会大出很多,如何选择,欢迎大家一起加入探讨.

回帖成功

经验值 +10