土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层地下室外墙是否需要验算裂缝宽度?
本人正在做一高层混凝土框剪结构,地下三层,地上11层.为大型商场加办公用房.
基础采用梁板式筏基,埋深16.9米.有地下水,无腐蚀性.我在做地下室外墙计算的时候,如果按照防水规范的要求考虑控制裂缝宽度在0.2mm的话,地下室外墙配筋很大.
因地下室外墙有柔性防水层,是不是可以考虑不用控制裂缝宽度而只按照强度控制配筋就可以了.
请各位老兄给个答案,谢谢!

全部回答(6 )

  • hbing2006
    都要考虑的吧
    2005-11-03 13:04:03 来自 PC 评论 举报
  • explorer_2005
    我认为还是要进行裂缝控制验算,原因如下:
    1、地下工程一旦出现裂缝,进行补救就比较困难,面积大,到时补救的费用估计比浪费的费用要多好多的。
    2、地下室外墙三层地下室是可以向上逐步缩减断面和配筋的,因为水压力和土压力是三角分部的,根据受力情况进行设计和配筋其浪费是不明显的,这就是设计的合理经济性问题。
    3、结构自防水是防水的一道重要的纺线,不容忽视。
    2005-08-13 14:16:13 来自 PC 评论 举报
加载更多