切换电容接触器限流部分被烧坏?

发布于:2005-07-12 16:04:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,城网改造所用配电箱中,电容器有三回路,有几台箱中一路CJ19-32接触器限流部分被烧坏,请教高手是何原因?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • chengyongkft
    chengyongkft 沙发

    时间由你掌握吗?
    2005-08-11 23:54:11

    回复 举报
    赞同0
  • wwwlq
    wwwlq 板凳
    感谢各位同仁的解答!应是接触器质量问题:电容接触器由高低触头组成一个回路,首先由低触头闭合,然后在短时间内由串联涌流电阻抑制涌流,最后由接触器主触头接通,完成整个闭合过程。由于高低触头的时间差没掌握好,而烧了电阻。