土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 为什么频率变化很快的时候不能启动低周减载甩负荷?
低周减载的闭锁条件里有,|df/dt|=>|df/dt|BS(额定滑差)闭锁,df/dt<=0启动的条件,
所以请问,为什么在频率变化速度大于额定滑差时要闭锁低周减载呢?

全部回答(3 )

  • pc0610
    防止系统不稳定,频率下降太快,误动
    2009-04-08 20:12:08 来自 PC 评论 举报
  • lizhenbao_jinan
    防止发电机启动或调节过程,误动。
    2006-04-30 14:41:30 来自 PC 评论 举报