土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 唉,选水泵有点难度啊,还请高手指教

唉,选水泵有点难度啊,还请高手指教

发布于:2009-12-12 09:38:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
选水泵有点难度啊

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jianhuan04119
    jianhuan04119 沙发
    流量根据热负荷除以供回水温差,水的密度,水的比热容。然后成衣10%的余量。
    扬程局部阻力加沿程阻力,然后乘以(10-20)%的余量
    多台并联使,不易多过三台,最好选同一型号
    并联时还要考虑并联对个台水泵工作状态点的影响
    2010-01-07 09:37:07

    回复 举报
    赞同0
  • yzhchlan
    yzhchlan 板凳
    是啊,流量和阻力就行。
    2010-01-06 16:04:06

    回复 举报
    赞同0