土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 建筑物防火间距问题!

建筑物防火间距问题!

发布于:2009-12-11 23:19:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
建规规定:
1 两座建筑物相邻较高一面外墙为防火墙或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑物的屋面15m范围内的外墙为防火墙且不开设门窗洞口时,其防火间距可不限;
2 相邻的两座建筑物,当较低一座的耐火等级不低于二级、屋顶不设置天窗、屋顶承重构件及屋面板的耐火极限不低于1.00h,且相邻的较低一面外墙为防火墙时,其防火间距不应小于3.5m;
高规也有类似的规定。

问题是两个建筑物等高时,其中一座为防火墙;或者建筑物高度差不超过15m时,较高一座为防火墙时,防火间距该如何确定,是3.5m,还是不限?
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    楼主此贴发错了地方,应该发到建筑版块。:lol
    2009-12-12 09:06:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 586 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

正压送风口计算问题

正压送风口计算是不是F=0.5X风量/3600X风速X风口我想请教一下0.5是什么意思???不是很明白