我最近做了一个收费站,是四点支承,支承点长向距离是34M,支承点短向距离是18m,收费站整体尺寸是43.8MX22.616M,长向两边悬挑4.9M,短向两边悬挑2.308M,这样一个收费站网架,它的挠度值,应取短向跨度的1/250吗?,那样是不是要求太严了些?再说了,如果做一个细长形的网架,也是四点火支撑,支撑点的跨度,长向很长,短向很小,挠度值也取1/250吗?我觉的不合理,虽然网架规范上是说取短向跨度的1/250,但并没说什么情况下啊,请同志们给我指点一下迷津,多谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jmwj
    jmwj 沙发
    呵呵,我是做网架设计的,已经六年多了,有时间多交流吧。我的QQ是376432697
    2005-08-21 21:00:21

    回复 举报
    赞同0
  • jmwj
    jmwj 板凳
    我觉得你的认识是有问题的,那个1/250是用来约束你的设计挠度的,在你的计算结果里不能超过这个250分之一,而施工检验时的依据应该是你计算书的结果。验收挠度不能超过你计算结果即你在图纸上标注挠度值的15%。
    我认为:假如在这个工程里,你的计算书挠度没有超过72mm那么你的设计就可以认为是合格的,而假如你的计算值为70,那验收时实测挠度不能超过80.5mm(70×115%)。