在电站电缆沟施工过程中,电缆沟槽钢施工一般有两种(如图),到底哪种好些?请大家谈谈意见!另外,在施工中槽钢上端面一般是否会高出地面?多少?

1121136431867.jpg

全部回复(147 )

只看楼主 我来说两句
  • niugang19810504
    两者都可,选择哪种方式及槽钢的规格与二次抹灰层的厚度有关系。一般高压柜的槽钢安装面要与地面的高度平齐,而低压柜允许安装面比地面高5MM以内。
    2011-07-14 17:21:14

    回复 举报
    赞同0
  • fsyhw
    fsyhw 板凳
    还是1好些,经常遇到
    2011-06-09 14:19:09

    回复 举报
    赞同0