土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请教荣昌老师关于毛细管的问题

请教荣昌老师关于毛细管的问题

发布于:2009-12-11 13:33:11 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我这里是机组批量改造,风冷机组,冷量14.5Kw,属于6Hp机,R407C,打算采用双毛细管并列使用。知道毛细管最终确定是靠试验来确定的,理论计算偏差率很大。因此请有经验的推荐一下毛细管规格及长度,这样试验时少走一些弯路。谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • shanghaihengou

    如果一定要这样,就多装一根,看情况封掉一根
    2010-01-06 22:24:06

    回复 举报
    赞同0
  • xuqunli1971
    xuqunli1971 板凳
    属于常规要求,蒸发温度7度,冷凝温度52度。
    2010-01-05 14:12:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

家用空调风口出现冷凝水的一个疑问,期待解决。。

空调出风口, 冷凝水大家好,想请教一个问题,一台美的变频家用空调,正常运行的时候空调各方面均正常,但当我用手把风叶闭合一半以上,不久就在出风口上冷凝了一层冷凝水。请问是什么原因导致?注:此空调在风叶正常转动的时候不会出现冷凝水啊。谢谢。。

回帖成功

经验值 +10