土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 两台不同型号的泵能并联吗
现在有两台泵,一台是160t/h,扬程20m,另一台4t/h,扬程10m,现在两台泵的出口连在一起。另外两台泵的吸入的是不同介质,所以吸入管是不在同一个地方的。不知这样的做法行不行,请高手指点一下。

全部回答(174 )

  • caiyunzhinan1234
    既然都是离心泵,就可以参照教材里面的公式进行水力计算。使用不同型号的两泵并联工作是完全没有问题的。
    无论如何,由于水的液体恒压特性(同一水平面上静水压力相同),所以无论是否愿意,只要两泵出口使用管道联通,那么在两台泵的出口处压力必然相同。而泵的“流量扬程曲线”是很长的。我们要保证效率,所以通常选用的仅仅是泵的“高效区”段作为工作段,却并不代表水泵不能运行在非高效区内。所以选择泵的时候,不一定非得扬程完全相同。去坛子里面找泵站的课设范例,看看大小泵并联的流量扬程曲线是怎样。
    另外,很多人也提到射流器的问题。那时候实习,某酒店中水回用的项目,定容机械加药泵与离心泵并联无法实现,于是使用了射流器加管式管道混合器。实际使用过程中,发现当初所选的主泵扬程居然小了……那东西水头损失相当的大。不过同样的,那东西相当好用,混合均匀,对加药泵的兼容性也极好,值得推荐。
    如果净高足够,可以考虑将加药泵与主泵的接口,安置在下反的立管上。主泵水平干管接TY三通下反,加药泵从上向下接向三通,合流后向下。之后加管式混合器,再加短管就是出水口。这种接法对于流量较小的加药泵水流冲击较小,混合效率尚可接受。
    胡言乱语,请多指教。
    2009-04-08 18:54:08 来自 PC 评论 举报
  • zhangcf-73
    要加在大泵出处就要用射流器;一般加在大泵进口就行,没必要加在出口。如果出口不是畅开的,即出口真正是大泵的扬程压力,那么小泵根本加不进去,也只能选与大泵相同的扬程才行。
    2009-01-31 09:34:31 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.65 万条内容 · 329 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10