土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 高层结构刚度计算方法问题。

高层结构刚度计算方法问题。

发布于:2009-12-11 10:39:11 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
请问各位:
高位转换的“部分框支剪力墙结构”
在控制转换层刚度比时用“剪弯刚度”
在内力配筋时用“地震力与位移比计算刚度”
这是常规做法吗?
  • p2p2p2p
    p2p2p2p 沙发
    已和PKPM工程部联系
    高位转换的“部分框支剪力墙结构”
    在控制转换层刚度比时用“剪弯刚度”
    在内力配筋时用“地震力与位移比计算刚度”与“剪弯刚度”都可以
    2009-12-17 15:29:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

挑战高手,剪力墙刚度,

高规7.1.1条规定“剪力墙结构的侧向刚度不宜过大”,在pkpm如何查询,一个剪力墙结构住宅,26层,建筑总高度79.50m,采用全剪力墙结构,即除门窗洞外均为剪力墙,无一片后砌的填充墙,如何知道其刚度是否,侧向刚度过大,使地震作用过大,不经济,不合理。

回帖成功

经验值 +10