请教各位大虾,上下级之间的熔断器的选择保护是按1.6倍来做。断路器上下级之间的选择保护如何考虑?也是按1.6倍?平时在做配电设计时也没注意,不知道大家如何考虑的?

全部回答(5 )

  • electricity


    没有什么合理的说法. 要看你的实际项目情况. 简单的可以靠电流差, 复杂的就要引入时间特性了, 而且还要计算短路电流. 你不要指望论坛上谁说出一个方法就可以通吃了. 
    2009-12-22 16:53:22 来自 PC 评论 举报
  • dingzl_81
    哪个论坛上不有很多资料啊
    但是这些资料也是各有各的说法
    我只是想找一种比较合理的说法
    2009-12-22 16:42:22 来自 PC 评论 举报