土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 为什么变频器拖动电机时,电缆热?
本人才疏学浅,因为以上的问题困扰,请高手赐教!!!谢谢!!!

全部回答(36 )

  • ihf
    ihf
    楼主有一个问题没讲清楚:就是正常工作时电缆到底通过的电流是多少?是否接近或大于电线的额定电流?发热到底温度怎么样,电缆额定截流量时线芯温度允许达到60-70度(VV电缆),如果温度确实高我认为主要原因还是电缆过负载了,只要看看当时的电流是否超过了电缆的额定电流就可以知道了。

    不管用不用变频器,电缆的截面主要只与电流的大小有关,集肤效应基本上不会对电缆发热有影响,因为电流中即使有很大的一部分是谐波分量(事实上不可能,此时电机也不能可靠工作了),这些谐波大都是5\7\9次谐波,以9次为例,也不过是基频的9倍,450HZ而已,这样低的频率所产生的集肤效应是很小的,不至于引起电缆表面发热。
    至于电缆的长度问题,变频器的输出电缆确实不宜太长,原因是由于变频器载波频率的影响,电缆长了一是会增加辐射干扰,二是会使电压降落过低,但50米的电缆是不算长的,所以电缆发热不会因为是这个长度问题。

    增加一句:只听说有变频专用电机,至于变频专用电缆我认为不过是电缆厂家的噱头而已。
    2006-06-27 18:56:27 来自 PC 评论 举报
  • lmy555
    1、谐波引起的;
    2、直流分量引起的;
    2006-06-27 17:19:27 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10