土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 高压电机启动的问题

高压电机启动的问题

发布于:2009-12-10 22:28:10 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在一次高压电机的启动中,操作柱转换开关打向运行位置,后自复位。电机转动了一点(叶片抖动了下)就停下了。再打转换开关至运行保持的时间长些约3秒左右,电机启动起来。运行正常。
电机是355kw的 保护是sel 的综合保护器。
个人认为用开关触点接触不良来解释电机启动后又跳闸不太合理吧
请高手解释下其中的原因

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • zhsunhaoran
    zhsunhaoran 沙发
    应该是开关没有合到位!转换开关复位太快!
    2010-12-27 03:30:27

    回复 举报
    赞同0
  • ydx422
    ydx422 板凳
    是什么断路器啊?油的还是空气的(灭弧介质)
    2010-12-26 11:46:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 409 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

耦合电容器防雷作用探讨

过电压保护规程规定,110 kV进线的隔离开关或断路器可能经常断路运行,同时线路侧又带电,则必须在靠近隔离开关或断路器处装设一组管型避雷器(国内外运行资料证明,SF6开关不能装管型,只能装MOA型)。按照国内电网惯例,此组避雷器的装设由运行单位自行实施,因为设计部门当初不能断定线路的运行方式,所以不加考虑。有的电网因诸多原因自变电站投运后未能及时装上,结果导致断路器处于热备用状态运行时遭雷击坏。然而,当该线挂有耦合电容器(以下统称CC)时,线路同样遭雷击,可是处于热备用运行的断路器仍安然无恙。据此,CC的防雷作用值得探讨。

回帖成功

经验值 +10