阅读下一篇
耦合电容器防雷作用探讨过电压保护规程规定,110 kV进线的隔离开关或断路器可能经常断路运行,同时线路侧又带电,则必须在靠近隔离开关或断路器处装设一组管型避雷器(国内外运行资料证明,SF6开关不能装管型,只能装MOA型)。按照国内电网惯例,此组避雷器的装设由运行单位自行实施,因为设计部门当初不能断定线路的运行方式,所以不加考虑。有的电网因诸多原因自变电站投运后未能及时装上,结果导致断路器处于热备用状态运行时遭雷击坏。然而,当该线挂有耦合电容器(以下统称CC)时,线路同样遭雷击,可是处于热备用运行的断路器仍安然无恙。据此,CC的防雷作用值得探讨。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报