对于排水立管的刚套管出屋面,也就是刚套管高出屋面完成面的高度,很多人说高出屋面5公分以上就可以了。
我觉得5公分低了,可能10到15公分比较合适。
不知道各位施工中是如何控制这个问题的

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • he_he_jun
    he_he_jun 沙发
    50mm就可以了,控制成本吗,反正要封堵,还有防水。高了还影响美观。
    2010-01-07 13:01:07

    回复 举报
    赞同0
  • unbreakablebrian
    UPVC塑料排水管安装图籍中管道穿屋面的做法上画的是5公分
    2009-12-11 23:08:11

    回复 举报
    赞同0