变压器容量为160KVA,短路容量为5KA,选用CW1-630是不是太大了,对于这么小的短路电流会不会动作不灵敏呢?

全部回答(2 )

  • 红苹果
    :lol
    同意2楼说法,脱扣器可以整定小点,灵敏度和你整定值有关。
    不过这么小的变压器用CW1是不是有点浪费呢。。。
    2009-12-11 11:20:11 来自 PC 评论 举报
  • qiqi19801209
    动作灵敏不灵敏和分断能力没有关系;

    和您设定的长延时(过载),短路短延时,短路的时间设定或固有脱扣特性相关;

    您差一下您元件的资料吧
    2009-12-11 11:04:11 来自 PC 评论 举报