选这样的断路器是不是太大了?
选这样的断路器是不是太大了?
变压器容量为160KVA,短路容量为5KA,选用CW1-630是不是太大了,对于这么小的短路电流会不会动作不灵敏呢?
发布于
2009-12-10 20:30:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
红苹果
:lol
同意2楼说法,脱扣器可以整定小点,灵敏度和你整定值有关。
不过这么小的变压器用CW1是不是有点浪费呢。。。
2009-12-11 11:20:11
来自 PC
评论
举报
qiqi19801209
动作灵敏不灵敏和分断能力没有关系;
和您设定的长延时(过载),短路短延时,短路的时间设定或固有脱扣特性相关;
您差一下您元件的资料吧
2009-12-11 11:04:11