土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机房储油间的设置问题。

柴油发电机房储油间的设置问题。

发布于:2005-07-11 22:01:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据《高层民用建筑设计防火规范》4.1.3.2 柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。
问题提出:设备选型发电机自带底座油箱(8.00h的需要量),设计时可否不设。
本人认为由于发电机自带底座油箱,再增加储油间反而违背规范的初衷。规范要求“应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量”。
建议本条规范应修订。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发


    发电机自带油箱根本不是新鲜玩意;在高规制定之前早就有了。。。此时仍然须设置油箱间(针对高层),否则就是违反规范。。。。
    2005-08-15 21:33:15

    回复 举报
    赞同0
  • sundonghai
    sundonghai 板凳
    不能一楷而论,有一些小机组自带油箱,但一般稍大型的厂房都有储油间(有一些在地下室)。有好多超过8小时的使用量。
    2005-08-15 21:25:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

锅炉房用电

有个问题请同行帮助,在锅炉房里可不可以设置循环泵控制箱呀。设备自带的那种

回帖成功

经验值 +10