土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 建规8.3.3条、8.3.4条的理解和疑问!

建规8.3.3条、8.3.4条的理解和疑问!

发布于:2005-07-11 21:05:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池:
一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
二、市政给水管道为支状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/s。
第8.3.4条 消防水池应符合下列要求:
一、消防水池的容量应满足火灾延续时间内室内外消防用水总量的要求。
……
四、供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m;
………………(其余条文略)

根据在下理解,只要市政给水为支状或只有一条进水管时,当消防总用水量超过25L/s,则应设置包括室内外消防水量的水池①;
那么水池①所包含的室外消防水量是否必为供消防车取水?必须设消防车取水口?按照这样理解,既然已设取水口,室外消火栓设与不设应该怎样决定?

以下的问题上海的同行不知怎么理解:
上海水灭火规范规定,“市政给水管道为支状或只有一条进水管,且室内消火栓用水量超过15L/s”应设消防水池。那么当一个建筑(上海),室外消火栓用水量为20L/s,室内消火栓用水量为10L/s,水池的确定按照什么原则,如果按照上海的规范,则与国家规范抵触(我觉得地方规范的实施以抵触国家规范为代价,未免不能服众)。依国家规范,那么上海的规范等于多此一举。让人摸不着头脑;

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • 波浪
    波浪 沙发
    的确是错了!
    2005-07-20 16:44:20

    回复 举报
    赞同0
  • derricklee
    derricklee 板凳
    建规8.3.3的条文解释是不是写错了,分明是超过25l/s,怎么条文解释是20l/s ??
    2005-07-20 14:51:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 721 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消防水池和消防水箱共用的问题

各位高手:我现在做两个高层商住楼,同属于一个小区,但是相距比较远,大概600米。我在其中一栋楼下设有消防水池,并且屋顶设有消防水箱,不知另一栋楼能不能和它共用消防水池和消防水箱?

回帖成功

经验值 +10