土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 急求!何时需要设置变压器。大鼻山,版主兄 请进~~~

急求!何时需要设置变压器。大鼻山,版主兄 请进~~~

发布于:2009-12-10 15:09:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现有一个项目,要全权负责,听说是按容量来看是否要在小区设置变压器。请问是多少容量?最好有规范可以指出,谢谢啦。希望DXM告诉我下。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • wilence
    wilence 沙发
    哦,可是这么说吧 如果知道有来,我只要拉条线引到小区说来自市电,就不用算容量考虑有功无功了。可是有的时候容量大了需求要单独设计。审图的好像说160KVA就要在首层设计个机房,变压器选型。
    2009-12-17 09:50:17

    回复 举报
    赞同0
  • 大鼻山
    大鼻山 板凳
    规范不会说这么死。因为各地供电局规定和具体工程周遭电源情况太过复杂,故规范不可能去硬性统一规定。
    比如,在没有外来380V电源的情况下,你可能50KW都需要变压器了;而在外来380V电源充足的情况下,你可能1000KW都不需要变压器(也许你项目的邻居,正好空余1台1000KW变压器可租借给你用呢)
    简单一句话,如果你不设变压器,那么你就必须弄清楚你的380V从哪里引来。这是关键。:'(
    2009-12-17 08:53:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

1 变压器操作的危险点及其防范

:) 1 变压器操作的危险点及其防范  变压器的操作通常包括向变压器充电、带负荷、并列、解列、切断空载变压器等项内容,是电气倒闸操作中最常见的典型操作之一。   变压器操作的危险点主要有:一是切合空载变压器过程中可能出现的操作过电压,危及变压器绝缘;二是变压器空载电压升高,使变压器绝缘遭受损坏。 1.1 切合空载变压器产生操作过电压的防范措施   变压器中性点接地,主要是避免产生操作过电压。在110 kV及以上大电流接地系统中,为了限制单相接地短路电流,部分变压器中性点是不接地的,也就是说:变压器中性点接地数量和在网络中的位置是综合变压器的绝缘安全、降低短路电流、继电保护可靠动作等要求决定的。切合空载变压器或解、并列电源系统,若将变压器中性点接地,操作时断路器发生三相不同期动作或出现非对称开断,可以避免发生电容传递过电压或失步工频过电压所造成的事故。所以,防范切合空载变压器产生操作过电压造成的危害,应集中在变压器中性点接地刀闸操作的正确性上。

回帖成功

经验值 +10