土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容柜DZ47炸裂

电容柜DZ47炸裂

发布于:2009-12-10 10:05:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位高手:
我公司生产的电容柜,300KVAR,10组30KVAR电容,配DZ47三极,下面用复合开关,在使用1月后DZ47炸裂,我们更换后,刚送电,另一各DZ47也炸裂了,此时低压出线开关都没有合闸,也就是没有负载。请教各位,为什么会炸裂?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xaqhxmb
    xaqhxmb 沙发
    300KVAR电容补偿柜每组采用DZ47微断保护,显然是分段能力不够。
    2009-12-10 13:39:10

    回复 举报
    赞同0
  • linfancom
    linfancom 板凳
    DZ47开关是正品,正泰的,补偿也没有问题,应为都使用了一个多月。
    现在很多电容柜把熔断器用DZ47代替,这样行不行?
    2009-12-10 12:28:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多