最近遇到一个工程,两层厂房,屋顶水箱为生活消防合用水箱,水箱的高度不能满足最不利点(也就是屋顶试验消火栓)的水压要求,这样做可以吗?需要设置增压装置吗?

全部回答(21 )

  • qy7603
    二层的消火栓栓口的高度应为4.8+1.1=5.9m那么水箱底的高度应为5.9+7=12.9m,你的水箱高度够不够?但是我觉的生活水应该不用水箱,
    2005-07-14 10:47:14 来自 PC 评论 举报
  • gzd-hefei
    消防水箱不能满足最高层消防栓的水压,这个最高,不是屋顶,而是二层的,

    规范上并没有说多层建筑最高层消防栓有水流出即可,而是说消防水箱为重力流水箱。
    另外,消防规范8。6。2 第九条规定:

    高层工业建筑内,每个消防栓处应设启动消防水泵的按扭,以便及时启动消防水泵,供应火场用水。
    其他建筑内 当消防水箱不能满足最不利点的消火栓的水压时,亦应在每个消火栓处,设置远距离启动消防水泵的按扭。

    楼主的问题是需要增压设施吗,大家不要总是围绕消防生活合用水箱来讨论!
    2005-07-14 10:08:14 来自 PC 评论 举报