发布于:2009-12-09 17:17:09
来自:建筑结构/PKPM
[复制转发]
JCCAD各类标高输入
1. JCCAD里的地质资料中的各类标高,到底是绝对标高还是相对标高?
答:地质资料中的各类标高可以按绝对标高输入,也可以按相对标高输,关键是【土层布置】中 “结构物±0.000对应的地质资料标高” 的确定和输入。
如果输入“0”,要求“地质资料输入” 的标高系统与“基础人机交互输入”的结构标高系统要一致,即地质资料中输入的其余标高应为相对于建筑物的结构±0.000处
相对标高值; 如果输入 “非0”,要求地质资料标高与“基础人机交互输入”的结构标高可以不一致。 即如果“地质资料输入”中输入“结构物±0.000对应的地质资料标高”是绝对高程,但在“基础人机交互输入”中输入的是相对标高。
标高输入的正确与否可以在【点柱状图】和【土刨面图】中查看,以方便查看输入是否合理。
2. 在“基础人机相互输入” 里多次要求输入各类标高,如参数输入-基本参数中有“室外自然地平标高”,“一层上部荷载作用点标高”;柱下独基参数中有“首层基础底标高”,这些标高,到底是绝对标高还是相对标高。
答:在“基础人机相互输入” 里输入【参数输入】菜单下的“室外自然地坪标高”,“一层上部结构荷载作用点标高”及“基础底标高”等所有标高均应该与结构标高一致,即输入相对于结构±0.000处的相对标高。
3. 在桩基承台基独基沉降计算中,“计算参数”里有:室内回填土标高,如何输入?
答:可以参考,但实际意义是不同的。地基基础设计规范第5.2.4条是针对地基承载力修正用的,而在“桩基承台基独基沉降计算”中,【计算参数】里有:室内回填土标高,主要是当覆土重没输时,计算覆土重用的回填土标高。如果无地下室,则只需要输入室外地坪标高即可;如果有地下室则需要从室内地面标高算起。
4. 沉降计算的数据文件里:基底深度HP, 水头深度 HW ,作何解释?
答:沉降计算的数据文件里:基底深度HP, 水头深度 HW都是按照地质资料中输入中各钻孔的孔口标高距离计算,如果在输入的孔位之间,则是各钻孔连线形成的自然室外地面的距离。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报