发电机轴承测温电阻采用铜53,停机时正常,但一开机,有二测点电阻值反而下降(用数字万用表测量),显示温度降低!是电磁干扰还是其它原因?如何解决?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • routerduo
    routerduo 沙发
    确实两线制的误差很大,采用三线制的就可以好很多,我在测主变温度的时候就遇到过这样的情况。
    虽然其中的两线都是取得同一个点(并联),但是DCS柜里面的测温就不可以缺少其中的一个,有人知道为什么吗?
    2005-07-24 22:21:24

    回复 举报
    赞同0
  • yswz777888999
    yswz777888999 板凳
    更换也是个麻烦事。推力轴承测温如果要换,工作量大,时间长。