土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机轴电阻测温的问题

发电机轴电阻测温的问题

发布于:2005-07-11 12:33:11 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
发电机轴承测温电阻采用铜53,停机时正常,但一开机,有二测点电阻值反而下降(用数字万用表测量),显示温度降低!是电磁干扰还是其它原因?如何解决?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • routerduo
    routerduo 沙发
    确实两线制的误差很大,采用三线制的就可以好很多,我在测主变温度的时候就遇到过这样的情况。
    虽然其中的两线都是取得同一个点(并联),但是DCS柜里面的测温就不可以缺少其中的一个,有人知道为什么吗?
    2005-07-24 22:21:24

    回复 举报
    赞同0
  • yswz777888999
    yswz777888999 板凳
    更换也是个麻烦事。推力轴承测温如果要换,工作量大,时间长。
    2005-07-24 10:09:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高手解释一下非对称三相交流电为何分解为正序负序零序

请问各位高手能解释一下非对称的三相交流电为何能分解为正序负序零序

回帖成功

经验值 +10