我做了一户地暖,280平米,用了三组分水器,每个支路的长度在90米左右,锅炉是创字牌600平米的燃煤锅炉。主管是PPR32管,锅炉补水罐装在回水管上 ,高出锅炉有1米,供水管上装威乐12米扬程,5吨流量的循环泵,但就是烧不起来,泵换了4个,有8米扬程的,6米扬程的,开始锅炉能烧开,都把安全阀顶开,现在的问题是锅炉都少不开了,北京地区做水暖的人请教了好几十人了,都没有解决问题,现在是卖锅炉的说泵小了,卖泵的说泵大了,没一个能说到点子上,现在小弟请教各位,能帮我分析是什么地方的问题吗:handshake
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
yoyou16
沙发
要是多层的话,定压点太低了
2009-12-29 10:56:29
赞同0
-
ajian01
板凳
从上面楼主介绍的情况看:循环泵能及时把锅炉产生的热量带出去供热;锅炉则不能把带回来的冷水加热到供热温度。所以,循环泵没问题了,是锅炉小了!:victory: