土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 大跨度的钢结构雨蓬问题

大跨度的钢结构雨蓬问题

发布于:2005-07-11 10:58:11 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
大跨度的钢结构雨蓬问题,悬挑大于6M的雨蓬,用拉杆,这么大的雨蓬和梁连接的地方(雨蓬根部)是采用什么样的形式好?是全部作成刚接还是做成铰接啊?还有雨蓬的的风压该怎么计算??
做刚接,而雨蓬的拉杆,在风荷载作用下,风吸力会使雨蓬拉杆失去作用,做压杆还要考虑长细比等,可能要做很粗!!请大家说说自己的看法!!!
  • superstar2202
    superstar2202 沙发
    至于做成刚接还是做成铰接,我认为都是可以的,就看你的计算模型了。雨蓬的的风压可以参考荷载规范的要求计算。
    2005-07-11 15:10:11