关于接地母排

发布于:2009-12-09 11:05:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
大家好,

关于开关柜接地母排(铜),如何确定其界面大小(假定耐受31.5KA)?有相关公式,亦或参考某个标准?
请各位不吝赐教!

谢谢了!

[ 本帖最后由 byebye_2008 于 2009-12-9 11:18 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • eguyue
    eguyue 沙发
    根据GB3906-xxxx《3.6-40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》[附录D/P71]中公式
    来确定母线的最小截面。
    2009-12-12 19:40:12

    回复 举报
    赞同0
  • zyct
    zyct 板凳
    这个严格来讲是要计算的 跟系统 阻抗 变压器等有关 一家之言 一般常规做法都能满足要求的
    2009-12-09 17:47:09