土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于高规8.4.2.3条的理解

关于高规8.4.2.3条的理解

发布于:2005-07-11 10:04:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
最后一句"但最小排烟量不应小于102000"是仅指V大于17000情况还是V大于,小于17000这两种情况都包括,我觉得是仅指V大于17000情况

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hhbox
    hhbox 沙发
    8.4.2.3条 中庭体积小于17000m3时,其排烟量应按其体积的6次/h换气次数计算;即V<17000M3/h;6V<102000M3/h; 显然"最小排烟量不应小于102000"指的是后一种"中庭体积大于17000m3"的情况!
    2005-07-11 11:03:11

    回复 举报
    赞同0
  • sg19800225
    sg19800225 板凳
    大于吧
    2005-07-11 10:13:11

    回复 举报
    赞同0