三级开关内部短路,一二级开关未动作。求解?800KVA/660V供电系统,一级开关为DW16-630,整定值为2In,150mm铜芯电缆1000M至二级开关(型号同上),整定值为1In,50mm铜芯电缆200M至三级开关(2个120N真空,每个负荷为55KW),之前运行正常,电缆也无温升;问题:三级开关因触头粘连等原因造成相间短路,短路电流将短路部分融成多个直径约2cm的金属球,整个开关内部烧的面目全非,但一、二级开关皆未动作。本人直言:未进行热稳定性校验,也未计算最小短路电流。求解:为什么上级开关未动作,短路电流未超过二级整定值吗?最小短路电流的计算公式(简化公式或口诀)?请各位大虾支招!