土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高手解释一下非对称三相交流电为何分解为正序负序零序

高手解释一下非对称三相交流电为何分解为正序负序零序

发布于:2005-07-10 22:56:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请各位高手解释一下非对称三相交流电为何能分解为正序负序零序

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • fitman
    fitman 沙发
    已知系统三相电流矢量(用电流为例,电压亦是一样)可用图解法求出其正序、负序及零序分量。方法如下:画出向量图。
    1)求零序分量:把三个向量相加求和。即A相不动,B相的原点平移到A相的顶端(箭头处),注意B相只是平移,不能转动。同方法把C相的平移到B相的顶端。此时作A相原点到C相顶端的向量(些时是箭头对箭头),这个向量就是三相向量之和。最后取此向量幅值的三分一,这就是零序分量的幅值,方向与此向量是一样的。
    2)求正序分量:对原来三相向量图先作下面的处理:A相的不动,B相逆时针转120度,C相顺时针转120度,因此得到新的向量图。按上述方法把此向量图三相相加及取三分一,这就得到正序的A相,用A相向量的幅值按相差120度的方法分别画出B、C两相。这就得出了正序分量。
    3)求负序分量:注意原向量图的处理方法与求正序时不一样。A相的不动,B相顺时针转120度,C相逆时针转120度,因此得到新的向量图。下面的方法就与正序时一样了。
    通过上述方法大家可以分析出各种系统故障的大概情况,如为何出现单相接地时零序保护会动作,而两相短路时基本没有零序电流。
    2006-07-04 16:58:04

    回复 举报
    赞同0
  • bebber
    bebber 板凳
    一个字:深奥!
    不懂!
    2006-07-04 15:23:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 588 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助! 无功补偿!

关于无功补偿的方法、公式多样, 可到如今还是搞不清用那个公式那种办法算最好! 故向各位求教一下补偿简单明细的办法 谢谢!

回帖成功

经验值 +10