土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 十字交叉柱间支撑接板做法是否有要求?
柱间支撑为圆管,十字交叉做法。一支圆管不分段,另一支分段与钢接板连接。这块钢接板是否需要穿透圆管?还是在不分段圆管两侧焊就可以了。

未命名.jpg

全部回答(3 )

  • mlh_1231
    是一师弟问我的,我的解释是:小轻钢或小吨位吊车厂房可以不穿透。重钢、有大吨位吊车厂房、重要建筑宜穿透。
    受力原理大家都知道,主要是师弟问我依据在哪,在哪有书面规定,我也找不到,求各位在哪找到有书面的。
    2009-12-09 18:01:09 来自 PC 评论 举报
  • liuxn0821
    可以不穿透
    但是需抗震的地方节点板要焊接
    2009-12-09 16:47:09 来自 PC 评论 举报