有三台主柜及两台联络柜,要求:
1、正常情况,3电源独立送电,互为备用。
2、非正常情况,1号电源停电,2号电源带1号电源供电。
2号电源停电,1号电源带2号电源供电。
3号电源停电,2号电源带3号电源供电。
1号、2号电源停电,3号电源带全部电源供电。
2号、3号电源停电,1号电源带全部电源供电。
1号、3号电源停电,2号电源带全部电源供电。
上述运行方式为备用电源自动投入方式,除此之外要求电动、手动操作方式也能实现上述功能。
请高手帮忙设计一下~~~~~~~深表感谢!!!!!!

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • rujimmy
    rujimmy 沙发
    交给PLC厂家,就可以搞定了!他们对逻辑控制方面比较强悍!现在这样的顺序逻辑控制,用PLC很简单解决的!不过要考虑一些联锁、手动、自动问题!
    2009-12-23 08:46:23

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    各人各做法,个人意见(用中间继电器)检测开关上桩头电压!!!