请教有关喷泉,涌泉的程序控制柜的电负荷是否一般由水专业的向电专业提资电负荷多大?请问这种控制柜一般怎么给它配电啊?谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句像这类简单的问题:就是结合工厂实际,根本用不着什么根号3啊、功率因数啊,即使用也算不准的!!!实际结果虽来自于理论,但就是靠理论也不行,也结合实际最准确!!!
我是搞集装箱制造的,工厂有600多台KR焊机,对其配电特别清楚:
40台焊机因是实习用,每台焊机的工作电流最大按18-20A算就足够了,因焊机不是同时工作可选0.35-0.50的系数,像实习车间就按0.35算就可以了,那么就有:40*18*0.35=252A,配电时总开关用300A,每台焊机用一个开关的话,选梅兰日兰25A的D型开关就可以了,其它空开100A(塑壳的)可接4台。建议做2个箱子,每个箱子总开关250A,分开关20个25A,或分开关6个100A的都可以,箱子大小800*1000*250,