土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于KR350系列焊机负荷计算及线径的选择?

关于KR350系列焊机负荷计算及线径的选择?

发布于:2005-07-10 22:00:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个焊机训练基地(学生实习的地方),共40台KR350系列焊机,设备参数和如下:
1、额定输入容量18KVA
2、额定负载持续率百分之八十
3、焊接电流:60-350A
4、焊接电压:16-36V
5、空载电压:45-55V
6、收弧电流:60-350A
7、收弧电压:16-36V
8、电源电压380V50HZ
9、二氧化碳气流量:25L/min

试计算总功率?总电流?单台电流是多少?要选多大的电缆?多大的总开关?单台开关选大?用那种断路器(型号)好?谢谢各位老师了,我会给高分的。

1121004001713.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • llkkaaii
    llkkaaii 沙发
    回答你的时候你可能都做好了?不过对KR350的配电我还是要大家明白,希望对大家有帮助!!!!
    像这类简单的问题:就是结合工厂实际,根本用不着什么根号3啊、功率因数啊,即使用也算不准的!!!实际结果虽来自于理论,但就是靠理论也不行,也结合实际最准确!!!
    我是搞集装箱制造的,工厂有600多台KR焊机,对其配电特别清楚:
    40台焊机因是实习用,每台焊机的工作电流最大按18-20A算就足够了,因焊机不是同时工作可选0.35-0.50的系数,像实习车间就按0.35算就可以了,那么就有:40*18*0.35=252A,配电时总开关用300A,每台焊机用一个开关的话,选梅兰日兰25A的D型开关就可以了,其它空开100A(塑壳的)可接4台。建议做2个箱子,每个箱子总开关250A,分开关20个25A,或分开关6个100A的都可以,箱子大小800*1000*250,
    2007-06-30 11:04:30

    回复 举报
    赞同0
  • zsyndq
    zsyndq 板凳
    上面很多问题都没得到答案,有高手请回贴呀,我也有这个困惑很久了,就像一块心病.
    2006-12-28 19:27:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教有关喷泉,涌泉的控制柜

请教有关喷泉,涌泉的程序控制柜的电负荷是否一般由水专业的向电专业提资电负荷多大?请问这种控制柜一般怎么给它配电啊?谢谢!

回帖成功