土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这种情况室内消火栓做不做环状

这种情况室内消火栓做不做环状

发布于:2009-12-08 15:57:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个厂房,按照规范室内消火栓用水量10L/s,室外消火栓用水量40L/s;但是室内室外共用消防水泵,消防水泵流量40L/s,这种情况下,室内消火栓是否需要环状+两路进水?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • d910867001
    d910867001 沙发
    根据《建规》GB50016-2006 第8.4.2条 第1款 室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/S时,其室内消防给水管应连成环状,且至少应有2条进水管室外消防管网或消防水泵连接。当其中1条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部的消防用水量。8.4.2条第2款又规定:“高层厂房(库房)其消防竖管应连成环状”
    2013-03-09 14:15:09

    回复 举报
    赞同0
  • sasacai
    sasacai 板凳
    w-jwei 发表于 2009-12-9 08:34 回4楼,难道真的是笔误吗,加上室外消防用水量是为了说明建筑物的体量!!《建规》GB50016-2006 第8.4.2条 第1款 室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/S时,其室内消防给水管应连成环状,且至少应有2条进水管室外消防管网或消防水泵连接。当其中1条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部的消防用水量。“超过10个”包括10个吗?
    2013-03-08 21:30:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块