土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 对暖通规范5.3.11条理解问题

对暖通规范5.3.11条理解问题

发布于:2005-07-10 21:01:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
第2款最后一句"且不应小于每小时1次换气"是指上部区域排风量还是上部加下部的排风量,我觉得这种题注册考试有可能考

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ningtao_tianma
    (GB50019-2003)条文说明:
    5.3.10
    。。。为了防止有害气体在厂房的上部空间聚集,特别是装有吊车时,有害气体的聚集会影响吊车司机的健康和造成安全事故:因此规定,工业建筑上部空间的全面排风量不宜小于全部房间容积的每小时1次换气。当房间高度大于6m时,换气次数允许稍有减少,扔按6m高度时的房间容积计算全面排风量,即可满足要求。
    注意了,这里指的是全部房间容积!
    2005-07-12 11:27:12

    回复 举报
    赞同0
  • sg19800225
    sg19800225 板凳
    应该是上部加下部.算总的.
    2005-07-11 10:00:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

汽车库自然进风问题

各同行:规范说无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区应设进风系统。这进风系统特指机械进风系统吗?设一个直接通向室外的进风井,自然进风可不可以?

回帖成功